Vita az olajba merülő transzformátorok gyártóiról

Aug 11, 2023

Vita az olajba merülő transzformátorok gyártóiról

Az olajelosztó transzformátorok az ipari és bányászati ​​vállalkozások, valamint a polgári épületek energiaellátó és elosztó rendszereinek egyik fontos berendezése. A 10 (6) kV-os vagy 35 kV-os hálózati feszültséget a felhasználók által használt 230/400 V-os buszfeszültségre csökkentik. Ez a termék alkalmas AC 50 (60) Hz, háromfázisú maximum Adattábla kapacitás 2500kVA (egyfázisú maximum Adattábla kapacitás 833kVA, egyfázisú transzformátor általában nem ajánlott), és beltéren (kültéren) használható. Ha a kapacitás 315 kVA vagy kevesebb, akkor az oszlopra szerelhető. A környezeti hőmérséklet nem haladja meg a 40 fokot, nem lehet alacsonyabb, mint -25 fok, a maximális napi középhőmérséklet 30 fok, a maximális éves átlaghőmérséklet 20 fok, a relatív páratartalom nem haladja meg a 90 százalékot (környezet hőmérséklet 25 fok), a magasság nem haladhatja meg az 1000 métert. Ha nem felel meg a fenti használati feltételeknek, megfelelő kvótamódosítást kell végezni a GB6450-86 vonatkozó rendelkezéseivel összhangban.

Az általunk látott "olajtranszformátor" legnagyobb jellemzője, hogy nagyon "erős". Bár kint szelet, esőt, hideget, fagyot és tikkasztó hőséget tapasztal, egyáltalán nem fél, és továbbra is folyamatosan szolgálja mindenki normál áramfogyasztását. Ennek megvan a maga szerkezete és sajátosságai.

Széles körű felhasználási területük van. Használható különféle áramelosztó helyeken, például vidéki, városi, kereskedelmi támogató létesítményekben, festői helyszíneken stb., valamint nagy komplett berendezéskészletekben is használható, mint például dobozalállomások, európai stílusú doboztranszformátorok és eltemetve. a Zhongmeng Electric dobozos transzformátorai.

Az S11 olajmerített transzformátor felépítése és jellemzői

A teljesen tömített S11 olajmerített transzformátor magas működési hatásfokkal és alacsony veszteséggel rendelkezik. Üresjárati vesztesége 30 százalékkal, a terhelési vesztesége pedig átlagosan körülbelül 22 százalékkal csökken.

Az olajbemerült transzformátor olajtartálya hullámos falakból áll, felülete porszórt és a festékréteg szilárd. Gyönyörű, praktikus és strapabíró, hullámos hőleadó bordái nemcsak hűsítő hatásúak, hanem „lélegző” funkciót is ellátnak. A hullámos hőleadó bordák rugalmassága kompenzálhatja a transzformátorolaj térfogatának hőmérséklet-emelkedés és -csökkenés okozta változásait. Ezért az S11 olajbemerített transzformátorhoz nincs szükség olajtároló tartályra, ami csökkenti a teljes térfogatot.

Tekercselés szempontjából. Hullámos olajcsatornák használata, nem merülő festési eljárás, szoros szalagkötés, nagyfeszültségű tekercselés a csapfeszültség követelményeinek megfelelő csapokkal, a csap kapcsolóhoz vezetett, amely a doboz fedelére van szerelve, és csere előtt le kell kapcsolni az áramot a csap feszültségét.

S11 Olajmerülő transzformátor ár

A száraz típusú transzformátorokhoz képest az olajtranszformátorok ára viszonylag olcsó. Mielőtt érdeklődne a transzformátor gyártójával, minden szükséges paramétert elő kell készíteni a transzformátorhoz, mint például a modell, a kapacitás, az összes réz vagy alumínium, és a felhasználás helye, hogy a gyártó gyorsan árajánlatot tudjon készíteni. Az S11 olajmerített transzformátor 800kVA teljes rézzel 45000 körül van, egyes gyártók magasabb, mások alacsonyabb árakat kínálnak.

TERMÉKLINK

http://www.switchgear-china.com/power-distribution-transformer/oil-immersed-transformer/pole-mounted-single-phase-transformers.html

TERMÉKFOTÓ

20230320093321

20230320093328

20230320093334

20230512090945

20230512091119

20230512093151

H61

oil immersed transformer

info-474-412

info-1144-445

Ez a termék általában testreszabott.
Gyártó vagyunk, és professzionális műszaki részlegünk van, amely az ügyfelek igényei szerint tervez és kínál megoldásokat.
Kérjük, kattintson az alábbi gombra az információk elküldéséhez, és értékesítési munkatársaink felveszik Önnel a kapcsolatot, és elküldik Önnek a tervrajzokat

Íme ügyfeleink példái referenciaként

amerikai ügyfelek

Adatlap N fokozat 2-A: Transzformátor H61 33 kV/400V 160 kVA

MEGNEVEZÉSEK

S EGYSÉGEK

KONKRÉT ADATOK

JELÖLT ADATOK

Készítő

Jelezni kell

Referencia szabvány

IEC 60076

típus

Fázis

Áfa

Hermetikus

Végrehajtás

Tropicalizált

Dielektromos

PCB mentes olaj

Telepítés

Rúdon

Működési környezeti hőmérséklet

fokozat

45

Névleges frekvencia

Hz

50

Névleges teljesítmény

Kva

160

Névleges primer feszültség

Kv

33

Az általános iskolához rendelt elszigeteltségi szint

Kv

36

A szakaszok száma az általános iskolában

03

Másodlagos feszültség

V

400/230

Feszültségbeállítási tartomány az M oldalon terheletlen állapotban

százalék

±2.5

Csatolás

Yzn11

Rövidzárlati feszültség

százalék

4 - 4.5

Semleges méretű egy rakományhoz

százalék

100

Maximális vákuumveszteség

W

230 – 460

Maxi terhelés miatti veszteségek

W

1450 - 2350

Maximális állandósult olajhőmérséklet

fokozat

55

A tekercsek maximális hőmérséklete állandósult állapotban

fokozat

60

Tekercselő anyag

Elektrolitikus réz

Maximális zajszint

Db

52

50Hz ipari frekvencia tartás, 1 perc

Kv

50 - 70

Lökéshullám-ellenállás (1,2/50 mikros)

Kv

125 - 170

Hűtés

ONAN

Névtábla

01

Földelési csatlakozás

01

Méretek Magasság/szélesség/mélység

mm x mm x mm

1200 X 1050 X 710

A transzformátor teljes tömege, beleértve az olajat

Kg

400

Olaj tömeg

Kg

90

FESTÉK

Tropicalizált és rozsdamentes

Rétegek

Kötőanyag

Szín

Tervek és műszaki rajzok átadandók.

 

HA TOVÁBBI RÉSZLETRE SZÜKSÉGE, KÉRJÜK, KAPCSOLATBAN