Vita az olajba merülő transzformátorok gyártóiról
Aug 11, 2023
Vita az olajba merülő transzformátorok gyártóiról
Az olajelosztó transzformátorok az ipari és bányászati vállalkozások, valamint a polgári épületek energiaellátó és elosztó rendszereinek egyik fontos berendezése. A 10 (6) kV-os vagy 35 kV-os hálózati feszültséget a felhasználók által használt 230/400 V-os buszfeszültségre csökkentik. Ez a termék alkalmas AC 50 (60) Hz, háromfázisú maximum Adattábla kapacitás 2500kVA (egyfázisú maximum Adattábla kapacitás 833kVA, egyfázisú transzformátor általában nem ajánlott), és beltéren (kültéren) használható. Ha a kapacitás 315 kVA vagy kevesebb, akkor az oszlopra szerelhető. A környezeti hőmérséklet nem haladja meg a 40 fokot, nem lehet alacsonyabb, mint -25 fok, a maximális napi középhőmérséklet 30 fok, a maximális éves átlaghőmérséklet 20 fok, a relatív páratartalom nem haladja meg a 90 százalékot (környezet hőmérséklet 25 fok), a magasság nem haladhatja meg az 1000 métert. Ha nem felel meg a fenti használati feltételeknek, megfelelő kvótamódosítást kell végezni a GB6450-86 vonatkozó rendelkezéseivel összhangban.
Az általunk látott "olajtranszformátor" legnagyobb jellemzője, hogy nagyon "erős". Bár kint szelet, esőt, hideget, fagyot és tikkasztó hőséget tapasztal, egyáltalán nem fél, és továbbra is folyamatosan szolgálja mindenki normál áramfogyasztását. Ennek megvan a maga szerkezete és sajátosságai.
Széles körű felhasználási területük van. Használható különféle áramelosztó helyeken, például vidéki, városi, kereskedelmi támogató létesítményekben, festői helyszíneken stb., valamint nagy komplett berendezéskészletekben is használható, mint például dobozalállomások, európai stílusú doboztranszformátorok és eltemetve. a Zhongmeng Electric dobozos transzformátorai.
Az S11 olajmerített transzformátor felépítése és jellemzői
A teljesen tömített S11 olajmerített transzformátor magas működési hatásfokkal és alacsony veszteséggel rendelkezik. Üresjárati vesztesége 30 százalékkal, a terhelési vesztesége pedig átlagosan körülbelül 22 százalékkal csökken.
Az olajbemerült transzformátor olajtartálya hullámos falakból áll, felülete porszórt és a festékréteg szilárd. Gyönyörű, praktikus és strapabíró, hullámos hőleadó bordái nemcsak hűsítő hatásúak, hanem „lélegző” funkciót is ellátnak. A hullámos hőleadó bordák rugalmassága kompenzálhatja a transzformátorolaj térfogatának hőmérséklet-emelkedés és -csökkenés okozta változásait. Ezért az S11 olajbemerített transzformátorhoz nincs szükség olajtároló tartályra, ami csökkenti a teljes térfogatot.
Tekercselés szempontjából. Hullámos olajcsatornák használata, nem merülő festési eljárás, szoros szalagkötés, nagyfeszültségű tekercselés a csapfeszültség követelményeinek megfelelő csapokkal, a csap kapcsolóhoz vezetett, amely a doboz fedelére van szerelve, és csere előtt le kell kapcsolni az áramot a csap feszültségét.
S11 Olajmerülő transzformátor ár
A száraz típusú transzformátorokhoz képest az olajtranszformátorok ára viszonylag olcsó. Mielőtt érdeklődne a transzformátor gyártójával, minden szükséges paramétert elő kell készíteni a transzformátorhoz, mint például a modell, a kapacitás, az összes réz vagy alumínium, és a felhasználás helye, hogy a gyártó gyorsan árajánlatot tudjon készíteni. Az S11 olajmerített transzformátor 800kVA teljes rézzel 45000 körül van, egyes gyártók magasabb, mások alacsonyabb árakat kínálnak.
TERMÉKLINK
http://www.switchgear-china.com/power-distribution-transformer/oil-immersed-transformer/pole-mounted-single-phase-transformers.html
TERMÉKFOTÓ










Ez a termék általában testreszabott.
Gyártó vagyunk, és professzionális műszaki részlegünk van, amely az ügyfelek igényei szerint tervez és kínál megoldásokat.
Kérjük, kattintson az alábbi gombra az információk elküldéséhez, és értékesítési munkatársaink felveszik Önnel a kapcsolatot, és elküldik Önnek a tervrajzokat
Íme ügyfeleink példái referenciaként
amerikai ügyfelek
Adatlap N fokozat 2-A: Transzformátor H61 33 kV/400V 160 kVA
|
MEGNEVEZÉSEK |
S EGYSÉGEK |
KONKRÉT ADATOK |
JELÖLT ADATOK |
|
Készítő |
|
Jelezni kell |
|
|
Referencia szabvány |
|
IEC 60076 |
|
|
típus |
|
Fázis |
|
|
Áfa |
|
Hermetikus |
|
|
Végrehajtás |
|
Tropicalizált |
|
|
Dielektromos |
|
PCB mentes olaj |
|
|
Telepítés |
|
Rúdon |
|
|
Működési környezeti hőmérséklet |
fokozat |
45 |
|
|
Névleges frekvencia |
Hz |
50 |
|
|
Névleges teljesítmény |
Kva |
160 |
|
|
Névleges primer feszültség |
Kv |
33 |
|
|
Az általános iskolához rendelt elszigeteltségi szint |
Kv |
36 |
|
|
A szakaszok száma az általános iskolában |
|
03 |
|
|
Másodlagos feszültség |
V |
400/230 |
|
|
Feszültségbeállítási tartomány az M oldalon terheletlen állapotban |
százalék |
±2.5 |
|
|
Csatolás |
|
Yzn11 |
|
|
Rövidzárlati feszültség |
százalék |
4 - 4.5 |
|
|
Semleges méretű egy rakományhoz |
százalék |
100 |
|
|
Maximális vákuumveszteség |
W |
230 – 460 |
|
|
Maxi terhelés miatti veszteségek |
W |
1450 - 2350 |
|
|
Maximális állandósult olajhőmérséklet |
fokozat |
55 |
|
|
A tekercsek maximális hőmérséklete állandósult állapotban |
fokozat |
60 |
|
|
Tekercselő anyag |
|
Elektrolitikus réz |
|
|
Maximális zajszint |
Db |
52 |
|
|
50Hz ipari frekvencia tartás, 1 perc |
Kv |
50 - 70 |
|
|
Lökéshullám-ellenállás (1,2/50 mikros) |
Kv |
125 - 170 |
|
|
Hűtés |
|
ONAN |
|
|
Névtábla |
|
01 |
|
|
Földelési csatlakozás |
|
01 |
|
|
Méretek Magasság/szélesség/mélység |
mm x mm x mm |
1200 X 1050 X 710 |
|
|
A transzformátor teljes tömege, beleértve az olajat |
Kg |
400 |
|
|
Olaj tömeg |
Kg |
90 |
|
|
FESTÉK |
|
||
|
|
|
Tropicalizált és rozsdamentes |
|
|
|
|
Rétegek |
|
|
|
|
Kötőanyag |
|
|
|
|
Szín |
|
|
|
|
Tervek és műszaki rajzok átadandók. |
|
HA TOVÁBBI RÉSZLETRE SZÜKSÉGE, KÉRJÜK, KAPCSOLATBAN